ЗСГО

Сообщение
Автор
26 июн 2017, 09:44
FSK писал(а):
Насколько я помню, все (или большинство) ЗС ГО находятся не на балансе, а в собственности у Росимущества. Заключив с ними "Договор о правах и обязанностях..." в соответствии с ПП РФ от 23.04.1994 №359, Ваша организация "принимает по акту на ответственное хранение и в безвозмездное пользование накопленные средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество гражданской обороны", принимает меры по поддержанию их в постоянной готовности к использованию по предназначению, т.е. становится балансодержателем. Или не так?



Я думаю не так. По бухгалтерии не проходит - значит нет на балансе и тем более в собственности. А принятие по акту и безвозмездному договору - это лишь подтверждение тому, что организация обязана ЗСГО содержать и т.д. и т.п. (для прокуратуры и суда на случай если организация ЗСГО забросит или посчитает его своей собственностью)[/quote]
Присоединяюсь к мнению Ув. FSK.
23 ноя 2017, 10:54
Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, опытом. Вопрос в следующем: проектируем убежище, радиус укрытия 1000 м, отдельно стоящее, ген план вертели крутили. Никак не получается укрыть небольшое сооружение с небольшим количеством персонала. Подскажите пути решения. Рядом с нами нет убежищ, тамбур-шлюз получается делать, а на какую длину? Кроме тамбур-шлюза что сделать? Может организовать подвоз персонала с помощью автотранспорта, раз радиус укрытия не накрывает их.
23 ноя 2017, 14:35
Дешевле запланировать подвоз персонала автотранспортом, тем более что п. 4.12 СП 88.13330.2014 это допускает.
Учитываем также что персонал здания расположенного на удалении более 1000 метров входит в состав наибольшей работающей смены.
23 ноя 2017, 16:10
[quote="Ленин"]Дешевле запланировать подвоз персонала автотранспортом, тем более что п. 4.12 СП 88.13330.2014 это допускает.
Учитываем также что персонал здания расположенного на удалении более 1000 метров входит в состав наибольшей работающей смены.[/quo
В п. 4.12 написано про подвоз к ПРУ же. Про подвоз к убежищу нет вроде.
23 ноя 2017, 16:53
В тексте пункта 4.12 действительно говорится о подвозе к противорадиационному укрытию. Очевидно опечатка так как сам пункт 4.12 посвящён убежищам, о противорадиационных укрытиях с п. 4.19.
24 ноя 2017, 08:20
да, понимаю, что описка... Но эксперт может же на своем настоять, якобы "раз написано так, значит так" и что делать не знаем
24 ноя 2017, 09:46
Коллеги, может у меня не тот экземпляр СП 88.13330.2014

4.12. Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.
В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.
Убежище по возможности следует размещать:
- встроенным - под зданиями наименьшей этажности из строящихся на данной площадке;
- отдельно стоящим - на расстоянии от здания и сооружения не менее высоты здания.
4.19. Противорадиационные укрытия следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять до 3 км. В отдельных случаях, при подвозе укрываемых автотранспортом он может быть увеличен до 25 км, а для объектов, расположенных в северной климатической зоне, до 60 км.
24 ноя 2017, 09:48
Посмотрите СП с изм. 1
4.12 Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, а для иных территорий - не более 1000 м. При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Убежище по возможности следует размещать:

- встроенным - под зданиями наименьшей этажности из строящихся на данной площадке;

- отдельно стоящим - на расстоянии от здания и сооружения, не менее высоты здания.

(Измененная редакция. Изм. № 1)
24 ноя 2017, 09:50
Если есть норматив по заполнению убежища, то принимаете меры чтобы уложиться в норматив. Если норматива нет, то главное чтобы убежище могло вместить работников отдельно стоящего здания. Как то так.
24 ноя 2017, 10:01
Мы готовим письмо по этой описке. Может нам нормально ответят. У нас очень небольшая часть персонала не помещается в радиус сбора
24 ноя 2017, 14:35
Мы позвонили разработчикам СП 88.13330.2014. Они сказали в п. 4.12 никакой описки нет, для ПРУ подвоз возможен, для убежищ нет
24 ноя 2017, 16:44
Интересно получается, если по сигналу "Воздушная тревога" к убежищу подойдут 10 человек из здания расположенного за пределами установленного радиуса сбора и в убежище будет место для их размещения, их что не пустят на том основании что они не попадают под действие п. 4.12 ? Зачем вообще установлен этот радиус сбора ведь убежище не предназначено для укрытия всех проживающих и работающих в этом радиусе.

Сообщений: 42 Пред. 1, 2, 3 След. Страница 3 из 3