Страница 6 из 8

Добавлено: 08 фев 2011, 17:57
Negrus
Приписывая СМИС на котельную, МЧС перестраховывается.
ГОСТ по СМИС - 2005 года, п 4.9 этого ГОСТа говорит и про оснащение СМИС потенциально опасных объектов, под расплывчатое определение которых можно подвести любую живопырку.

Здравый смыл (если вообще можно говорить о здравом смысле, обсуждая мертворожденное дитя ВНИИ ГОЧС под названием СМИС :))) говорит о том, что если и реализовывать СМИС, то на объектах ст. 48.1 Град. Кодекса. Правда эта статья введена в 2006 году, а ГОСТ - 2005 года, потому и разночтения там.
Но несмотря на это, постановлением правительства вроде б номер 1047, этот ГОСТ причислен к обязательным при реализации требований техрегламента о безопасности зданий и сооружений.

На котельную не пишите, правильно люди говорят.

Добавлено: 09 фев 2011, 16:39
нефтехимик
договорилась с начальством,СМИС делать не буду
надеюсь МЧС-ники замечаниями не забросают

Добавлено: 10 фев 2011, 12:43
Дмитрий К.
Vlad-F писал(а):
CМИС разрабатывается для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Перечень их - см. ст.48.1 ГК РФ. Котельных там, однозначно, нет, но... может Ваша котельная какая-нибудь особенная. Скажем, на глубине более 10 м. Или в её топливной системе находится более 200 т топлива. И др. варианты. А так, в общем понимании, для котельных это перегиб, или "опечатка" по "рыбе".


Забыли еще одну категорию объектов, в соответсвии с п. 4.9. ГОСТ по СМИС:
СМИС подлежит обязательной установке на потенциально опасных объектах.....

Добавлено: 10 фев 2011, 12:45
Дмитрий К.
нефтехимик писал(а):
договорилась с начальством,СМИС делать не буду
надеюсь МЧС-ники замечаниями не забросают


ЛУчше договоритесь заранее с МЧСовцами.

Добавлено: 10 фев 2011, 16:27
Vlad-F
Дмитрий К. писал(а):
Vlad-F писал(а):
CМИС разрабатывается для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Перечень их - см. ст.48.1 ГК РФ. Котельных там, однозначно, нет, но... может Ваша котельная какая-нибудь особенная. Скажем, на глубине более 10 м. Или в её топливной системе находится более 200 т топлива. И др. варианты. А так, в общем понимании, для котельных это перегиб, или "опечатка" по "рыбе".


Забыли еще одну категорию объектов, в соответсвии с п. 4.9. ГОСТ по СМИС:
СМИС подлежит обязательной установке на потенциально опасных объектах.....

А что после точек продолжить сможете? Конечно же, с расшифровкой того, что включено в [6]?

Добавлено: 14 фев 2011, 11:57
Дмитрий К.
Vlad-F писал(а):
Дмитрий К. писал(а):
Vlad-F писал(а):
CМИС разрабатывается для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Перечень их - см. ст.48.1 ГК РФ. Котельных там, однозначно, нет, но... может Ваша котельная какая-нибудь особенная. Скажем, на глубине более 10 м. Или в её топливной системе находится более 200 т топлива. И др. варианты. А так, в общем понимании, для котельных это перегиб, или "опечатка" по "рыбе".


Забыли еще одну категорию объектов, в соответсвии с п. 4.9. ГОСТ по СМИС:
СМИС подлежит обязательной установке на потенциально опасных объектах.....

А что после точек продолжить сможете? Конечно же, с расшифровкой того, что включено в [6]?


Ну перепутали они источник. Вместо 6 надо было 3 поставить. Специалисты разберутся без проблем!

Добавлено: 14 фев 2011, 15:54
Vlad-F
Дмитрий К. писал(а):
Vlad-F писал(а):
Дмитрий К. писал(а):
Vlad-F писал(а):
CМИС разрабатывается для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Перечень их - см. ст.48.1 ГК РФ. Котельных там, однозначно, нет, но... может Ваша котельная какая-нибудь особенная. Скажем, на глубине более 10 м. Или в её топливной системе находится более 200 т топлива. И др. варианты. А так, в общем понимании, для котельных это перегиб, или "опечатка" по "рыбе".


Забыли еще одну категорию объектов, в соответсвии с п. 4.9. ГОСТ по СМИС:
СМИС подлежит обязательной установке на потенциально опасных объектах.....

А что после точек продолжить сможете? Конечно же, с расшифровкой того, что включено в [6]?


Ну перепутали они источник. Вместо 6 надо было 3 поставить. Специалисты разберутся без проблем!

Ещё хуже, чем было.
В [3] дан перечень ОПО, а не ПОО. Так что на путаницу не тянет.
А вот с ПОО действительно путаница. Этот термин только в МЧС "употребляют", причём слабо понимая, что это такое (под "слабиной" подразумевается неоднозначность толкования).

Добавлено: 14 фев 2011, 16:46
Дмитрий К.
У МЧС вообщее с терминами беда.

Добавлено: 18 фев 2011, 13:53
Дмитрий К.
Vlad-F писал(а):
Дмитрий К. писал(а):
Vlad-F писал(а):
CМИС разрабатывается для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Перечень их - см. ст.48.1 ГК РФ. Котельных там, однозначно, нет, но... может Ваша котельная какая-нибудь особенная. Скажем, на глубине более 10 м. Или в её топливной системе находится более 200 т топлива. И др. варианты. А так, в общем понимании, для котельных это перегиб, или "опечатка" по "рыбе".


Забыли еще одну категорию объектов, в соответсвии с п. 4.9. ГОСТ по СМИС:
СМИС подлежит обязательной установке на потенциально опасных объектах.....

А что после точек продолжить сможете? Конечно же, с расшифровкой того, что включено в [6]?


конечно смогу, Градостроительный кодекс РФ Глава 6 Статья 48.1

Добавлено: 19 фев 2011, 19:16
Vlad-F
Дмитрий К. писал(а):
Vlad-F писал(а):
Дмитрий К. писал(а):
Vlad-F писал(а):
CМИС разрабатывается для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Перечень их - см. ст.48.1 ГК РФ. Котельных там, однозначно, нет, но... может Ваша котельная какая-нибудь особенная. Скажем, на глубине более 10 м. Или в её топливной системе находится более 200 т топлива. И др. варианты. А так, в общем понимании, для котельных это перегиб, или "опечатка" по "рыбе".


Забыли еще одну категорию объектов, в соответсвии с п. 4.9. ГОСТ по СМИС:
СМИС подлежит обязательной установке на потенциально опасных объектах.....

А что после точек продолжить сможете? Конечно же, с расшифровкой того, что включено в [6]?


конечно смогу, Градостроительный кодекс РФ Глава 6 Статья 48.1

Гы-ы-ы-ы...
Вот рассмешили-то. Это как в анекдоте:
-Где деньги берёшь?
- Жена даёт.
- А жена где берёт?
- В тумбочке.
- А кто в тумбочку кладёт?
- Я!
- А ты где берёшь?....
Ответ правильный. Но... не верный. В 48.1 нет перечня ПОО.

Добавлено: 21 фев 2011, 11:14
Дмитрий К.
Vlad-F писал(а):
Дмитрий К. писал(а):
Vlad-F писал(а):
Дмитрий К. писал(а):
Vlad-F писал(а):
CМИС разрабатывается для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Перечень их - см. ст.48.1 ГК РФ. Котельных там, однозначно, нет, но... может Ваша котельная какая-нибудь особенная. Скажем, на глубине более 10 м. Или в её топливной системе находится более 200 т топлива. И др. варианты. А так, в общем понимании, для котельных это перегиб, или "опечатка" по "рыбе".


Забыли еще одну категорию объектов, в соответсвии с п. 4.9. ГОСТ по СМИС:
СМИС подлежит обязательной установке на потенциально опасных объектах.....

А что после точек продолжить сможете? Конечно же, с расшифровкой того, что включено в [6]?


конечно смогу, Градостроительный кодекс РФ Глава 6 Статья 48.1

Гы-ы-ы-ы...
Вот рассмешили-то. Это как в анекдоте:
-Где деньги берёшь?
- Жена даёт.
- А жена где берёт?
- В тумбочке.
- А кто в тумбочку кладёт?
- Я!
- А ты где берёшь?....
Ответ правильный. Но... не верный. В 48.1 нет перечня ПОО.


Про ПОО можно взять отсюда:
Приказ МЧС РФ от 28 февраля 2003 г. N 105

Добавлено: 01 июл 2011, 08:10
tatinus
поднимаю тему! как на данный момент обстоят дела со СМИС, как ведет себя ГГЭ по отношению к требованию разработки смис в ИДТ, выданными МЧС???

Добавлено: 01 июл 2011, 08:46
Дмитрий К.
ГГЭ просит представить в составе проектной документации раздел СМИС.
В данный момент выполняю СМИС стадии РД на портовый терминал.

Добавлено: 01 июл 2011, 09:02
tatinus
Дмитрий К.
подскажите пожалуйста какова необходимость разарботки СМИС если в проектной документации уже разработаны автоматизация и системы связи ( с подключением к еддс). вопрос как можно отвертеться от данного требования? заранее спасибо!

Добавлено: 01 июл 2011, 09:26
Дмитрий К.
Ваш объект попадает в перечень объектов указанных в ГОСТ на СМИС? если да, то надо разрабатывать СМИС, иначе ГГЭ может заартачится!
А как вы собираетесь подключаться к ЕДДС без Специфического программного обеспечения СМИС?