Добрый день, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Проектируется здание мойки оборудования, будет использоваться оборудование для мойки с рабочим давлением больше 0,07 МПа и парогенератор с нагревом воды больше 115оС. По 116-ФЗ это все относится вроде как к опасному объекту, но все равно как то нелогично. Получается любой керхер можно отнести к опасному объекту. Так все таки является это опасным объектом или нет. и если да, то какие вообще аварии в этом проекте следует считать? Это же не паропровод и не труба с водой под большим давлением, это мойка с оборудованием типа керхер, которая работает 2 часа в неделю.
21 фев 2011, 04:53
что у вас там с таким давлением?
парогенераторы относятся к ОПО при определенных условиях - должно быть давление на 1см2 не ниже, установленного правилами промбезопасности по сосудам.
21 фев 2011, 14:33
Да, попали Вы под ч14. ст 48 ГК РФ. Ничего не попишешь. Советую обратиться в ГГЭ за разъяснениями. Может это поможет снять проблему. Или, наоборот, её создаст.
21 фев 2011, 15:28
Да в ГГЭ разъяснили, и проблем как раз добавили, сказали делать ИТМ ГОЧС. Вот теперь сижу и размышляю чем же это оборудование опасно, вернее как зоны действия поражающих факторов посчитать
22 фев 2011, 04:47
да вы ответить на мои вопросы можете ли нет?
плюс дополнительно - что у вас написано в инструкциях на парогенераторы? там обычно пишется поднадзорны они или нет Ростехнадзору (в импортных должна быть представлена инструкция импортером на русском).
22 фев 2011, 09:14
Мойка высокого давления без нагрева воды, давление 210 Бар, температура воды мах. 60ºС

Промышленный генератор сухого пара высокого давления
- сухой пар 0,9 кг/мин, 185°C на выходе из сопла;
- увлажненный пар 2 кг/мин, 160°C на выходе из сопла;
- влажный пар 2.7 кг/мин, 145°C на выходе из сопла.
- максимальное давление пара -16 Бар

Инструкцию по парогенератору не видела, поищу.
24 фев 2011, 05:02
это все? более оборудования с давлением нет?
для решения вопроса о том ОПО или нет имеет значение отношение давления в МПа к объему сосуда парогенератора:

1.1.3. Правила не распространяются на:
сосуды атомных энергетических установок, а также сосуды,
работающие с радиоактивной средой;
сосуды вместимостью не более 0,025 м3 (25 л) независимо от
давления, используемые для научно-экспериментальных целей. При
определении вместимости из общей емкости сосуда исключается объем,
занимаемый футеровкой, трубами и другими внутренними устройствами.
Группа сосудов, а также сосуды, состоящие из отдельных корпусов и
соединенные между собой трубами с внутренним диаметром более 100 мм,
рассматриваются как один сосуд;
сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых
произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не
превышает 0,02 (200);
сосуды, работающие под давлением, создающимся при взрыве внутри
них в соответствии с технологическим процессом или горении в режиме
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза;
сосуды, работающие под вакуумом;
сосуды, устанавливаемые на морских, речных судах и других
плавучих средствах (кроме драг);
сосуды, устанавливаемые на самолетах и других летательных
аппаратах;
воздушные резервуары тормозного оборудования подвижного состава
железнодорожного транспорта, автомобилей и других средств
передвижения;
сосуды специального назначения военного ведомства;
приборы парового и водяного отопления;
трубчатые печи;
сосуды, состоящие из труб с внутренним диаметром не более 150 мм
без коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб с
внутренним диаметром не более 150 мм;
части машин, не представляющие собой самостоятельных сосудов
(корпуса насосов или турбин, цилиндры двигателей паровых,
гидравлических, воздушных машин и компрессоров).