Добрый день, коллеги!

Срочно требуют данные: нормативная база, определяющая наличие и размещение пожарных лестниц на кровлЕ! Не на кровлЮ!)
Свод правил какой-нибудь, который определяет высоту здания, при которой нужны или не нужны лестницы. Длину здания, определяющую их количество.

Спасибо!
16 окт 2017, 15:39
А при чем тут форум ГО и ЧС? Задайте вопрос на форуме пожарных, вот здесь например:
https://pojaru.net.ru/forum/
16 окт 2017, 21:21
http://0-1.ru
Чисто по пожарной тематике.
30 ноя 2017, 18:29
Mestniy писал(а):
Срочно требуют данные: нормативная база, определяющая наличие и размещение пожарных лестниц на кровлЕ! Не на кровлЮ!)
Свод правил какой-нибудь, который определяет высоту здания, при которой нужны или не нужны лестницы. Длину здания, определяющую их количество.

Спасибо!


Раздел 7 СП 4.13130.2013. На самой кровле при перепадах 1 м и более.