ЛСО объекта с АХОВ

Ответить
Сообщений: 5 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
16 мар 2017, 11:51
Добрый день! Подскажите, нужно ли устанавливать сирены в радиусе 2,5 км от территории предприятия если в этот радиус попадают только поля и леса? Населенных пунктов нет, но эксперт ссылается на п.2 ППРФ 178
"2. Установить зоны действия локальных систем оповещения:
в районах размещения химически опасных объектов - в радиусе до 2,5 км вокруг объектов;"
Можно ли использовать п. 6.25 СП 165.1325800.2014 "6.25 На объектах, на которых получают, используют, перерабатывают, аварийно химически опасные вещества, следует создавать в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности автоматизированные системы контроля аварийных выбросов, позволяющие обнаруживать территории, зараженные (загрязненные) опасными для жизни и здоровья людей веществами, сопряженные с локальными системами оповещения работающего персонала этих объектов, а также населения, проживающего в радиусе до 2,5 км от границы объектов, об угрозе и возникновении аварии с выбросом (выливом) аварийно химически опасных веществ." для обоснования не нужности установки сирен в лесу? Может есть другие НД в которых это прописано?
17 мар 2017, 14:42
Основываетесь на преамбуле самого Постановления Правительства РФ от 01.03.1993 N 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" - В целях совершенствования мероприятий гражданской обороны по защите населения, проживающего в районах размещения потенциально опасных объектов, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей.
Соответственно нет населения то и нет угрозы, но готовьтесь к ответу на вопрос "а как так кругом лес - разве нет подъездных путей и дорог к самому объекту и соответственно население может быть", но согласитесь гораздо легче сделать зону покрытия в районе дороги чем кругом.
17 мар 2017, 14:50
Dipodae писал(а):
Основываетесь на преамбуле самого Постановления Правительства РФ от 01.03.1993 N 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" - В целях совершенствования мероприятий гражданской обороны по защите населения, проживающего в районах размещения потенциально опасных объектов, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей.
Соответственно нет населения то и нет угрозы, но готовьтесь к ответу на вопрос "а как так кругом лес - разве нет подъездных путей и дорог к самому объекту и соответственно население может быть", но согласитесь гораздо легче сделать зону покрытия в районе дороги чем кругом.

Зы добавлю, проживающее население это не проезжающее....зы тут анансировали проект постановления вроде бы по требованиям к ПОО, там это было подробно расписано, к сожалению проект застрял у неумех с МЧС....
20 мар 2017, 10:50
В этом вопросе спорить с УНД и ПР МЧС РФ бесполезно. У них план по ЛСО, чем больше тем лучше. Сам пытаюсь доказывать, что наш ХОО 3 класса опасности по ФЗ-116, и согласно требований ст.9 ФЗ-28 ЛСО не обязан иметь и сопрягать с ЕДДС. Но...
А что касается установки сирены до 2,5 км, ее можно на высокую вышку смонтировать хоть одну большей мощности и чтобы было слышно в радиусе до 2,5 км. Речевое сопровождение, видимо сложнее.
23 мар 2017, 13:46
Всем большое спасибо за ответы. Удалось всё таки убедить эксперта что оповещать нужно персонал предприятия и население, проживающее в радиусе 2,5 км, а лес озвучивать не нужно. Прочитал ему п. 6.25 СП 165.1325800.2014 и преамбулу ППРФ №178, после этого он снял замечание.

Сообщений: 5 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Олег1 и гости: 1

РейСРёРЅРі@Mail.ru
Создать форум